Юр,при такой схеме узо точно сработает.Как и автомат.ведь при пробое на корпус фактически получается кз.получается 2 ступени защиты,автомат и узо.но в этой системе есть минус.при обрыве нуля на вл или в тп все твои соседи будут использовать твоё заземление как ноль.в системе тт этого минуса нет,но при пробое на корпус будет защищать только узо.вот тут то и нужно озаботиться хорошим контуром.тупо колоти больше штырей и глубже.хотя если грунт не насыпной,хватит и трех по 2 метра.