17.01.2014, 20:43 | #1 |
Великий и Ужасный
ЖЖ ○
Регистрация: 21.12.2006
Сообщения: 1,629
Вес репутации: 600 |
Заземление
Други, столкнулся с неожиданной проблемой. Хочу сделать в доме заземление, полез в инет а там....как всегда помойка и есть помойка. В общем среди сонма мнений и схем есть как всегда противоборствующие мнения. Есть ли среди нас профессиональный электрик-практикант знающий требования ПУЭ в части заземления или кто переведет на доступный язык сии требования.
Частный дом, сеть однофазная, ввод буду менять на СИП. Мощность около 15 кВт. Заземлятся хочу вот по этой схеме.
__________________
....Кто мы, зачем мы здесь, живы мы,или нет-дикой пчеле все равно.Мир для нее внизу- только дорога цветов... поддержка сайта добровольными пожертвованиямиЯндекс кошелёк 41001876570803 Последний раз редактировалось Гудвин, 17.01.2014 в 20:48 |
17.01.2014, 20:48 | #2 |
ЖЖ ○
Регистрация: 27.12.2006
Возраст: 41
Сообщения: 1,840
Вес репутации: 578 |
Зачем так всё сложно?
__________________
оппозитчик-волковод ====== Урал - это такая же идеология, как и мотоцикл. Мир вокруг крутит пальцем у виска, узнав, что ты выбрал мотоцикл. Мотоциклисты вокруг крутят пальцем у виска, узнав, что ты выбрал "Урал". Уралисты вокруг крутят пальцем у виска, узнав, что ты выбрал новый (с)Элиас, oppozit.ru |
17.01.2014, 20:59 | #3 |
Великий и Ужасный
ЖЖ ○
Регистрация: 21.12.2006
Сообщения: 1,629
Вес репутации: 600 |
Для безопастности и правильной сработки УЗО и Дифов
__________________
....Кто мы, зачем мы здесь, живы мы,или нет-дикой пчеле все равно.Мир для нее внизу- только дорога цветов... поддержка сайта добровольными пожертвованиямиЯндекс кошелёк 41001876570803 |
17.01.2014, 21:08 | #4 |
ЖЖ ○
|
Юр, а три прута периметром обвареные и закопаные. Не?
__________________
All employees must wash genitals. |
17.01.2014, 21:26 | #5 |
Великий и Ужасный
ЖЖ ○
Регистрация: 21.12.2006
Сообщения: 1,629
Вес репутации: 600 |
Согластно помойке уже не. Узо могут не сработать. Нужно определенное сопротивление. Я про треугольник 1х1х1 знаю. Но это сейчас оказывается совсем старинные знания.
__________________
....Кто мы, зачем мы здесь, живы мы,или нет-дикой пчеле все равно.Мир для нее внизу- только дорога цветов... поддержка сайта добровольными пожертвованиямиЯндекс кошелёк 41001876570803 |
17.01.2014, 21:42 | #6 |
ЖЖ ○
|
Ерунда. У меня узо на обыкновенном занулении четко работает. Не усложняй.
Причем было, пролили соседи и намок бетон рядом с проводом. Ни розеток ничего там не было. Узо срабатывало пока не просохло в этом месте. А уж протечки стиралки на раз ловило.
__________________
All employees must wash genitals. |
18.01.2014, 02:02 | #7 |
ЖЖ ○
Регистрация: 28.04.2011
Возраст: 48
Сообщения: 1,697
Вес репутации: 778 |
Схема нормальная, контур - забей треуголку и пописай на углы, будет тебе щасье и не ипи мозги людЯм
__________________
Алкоголь не решит ваших проблем. Молоко, впрочем, тоже. |
19.01.2014, 00:03 | #8 |
мотоциклист !
|
от контра прокопай траншею метров 5-6! кинь полосу железную и не парься! на 15 кВт хватит за глаза! если не уверен то еще можешь вогнать в землю 2-3 арматурины и прихватить к полосе! все засыпать и водой пролить! а потом завести на линию...
совет электрика...
__________________
А рядом у соседних столиков Лакеи сонные торчат, И пьяницы с глазами кроликов "In vino veritas!" кричат. |
20.01.2014, 17:03 | #9 |
самокатчик ♀
|
Юр,при такой схеме узо точно сработает.Как и автомат.ведь при пробое на корпус фактически получается кз.получается 2 ступени защиты,автомат и узо.но в этой системе есть минус.при обрыве нуля на вл или в тп все твои соседи будут использовать твоё заземление как ноль.в системе тт этого минуса нет,но при пробое на корпус будет защищать только узо.вот тут то и нужно озаботиться хорошим контуром.тупо колоти больше штырей и глубже.хотя если грунт не насыпной,хватит и трех по 2 метра.
|
20.01.2014, 17:05 | #10 |
самокатчик ♀
|
кстати,арматурины нельзя.уголок,труба,кругляк,но не арматуру.
|
20.01.2014, 19:27 | #11 |
Великий и Ужасный
ЖЖ ○
Регистрация: 21.12.2006
Сообщения: 1,629
Вес репутации: 600 |
вот те на те хрен в томате! А почему с арматурой то облом?
__________________
....Кто мы, зачем мы здесь, живы мы,или нет-дикой пчеле все равно.Мир для нее внизу- только дорога цветов... поддержка сайта добровольными пожертвованиямиЯндекс кошелёк 41001876570803 |
20.01.2014, 19:37 | #12 |
самокатчик ♀
|
почему именно,не знаю.энергетик на работе показывал бумажки с требованиями.и он не знает,почему нельзя.как в анекдоте. -сколько нужно байкеров,чтоб поменять лампочку? -Не знаю.И сколько же? -А никто не знает.Долбаные клубные дела Посмотри на мастерсити,там есть огромная тема по заземлению.может там причины объяснят
|
20.01.2014, 19:59 | #13 | |
ЖЖ ○
Регистрация: 28.04.2011
Возраст: 48
Сообщения: 1,697
Вес репутации: 778 |
Цитата:
__________________
Алкоголь не решит ваших проблем. Молоко, впрочем, тоже. |
|
20.01.2014, 20:56 | #14 |
самокатчик ♀
|
http://electricvdome.ru/zazemlenie/z...tnom-dome.html вот тут вроде немного объясняют.хотя в пуэ нет запрета.то что ржавеет намного быстрее обычного кругляка,это точно.требования к сварке арматуры еще почитай.в принципе,если была бы арматура только,забил бы ее.а если выбирал бы,что купить,выбрал бы кругляк.арматуру имел в виду периодичку
|
21.01.2014, 01:06 | #15 |
кочевник ♂
Регистрация: 09.01.2007
Возраст: 54
Сообщения: 3,812
Вес репутации: 973 |
Да заземлись ты на соседскую батарею отопления... Вот проблему нашёл.
__________________
Не дождутся!!! |
29.01.2014, 10:42 | #16 |
самокатчик ♀
Регистрация: 24.06.2013
Возраст: 37
Сообщения: 49
Вес репутации: 0 |
У меня в доме электро отопление (3 тэна по 1,5 кила) Заземлено арматурой 15мм арматурой длинной 2,3-2,5 метра вбитой (именно вбитой кувалдой) в землю, и пролито водой (из шланга 3 часа). До этого была короткая 1,5м не хватало, работает более 3х лет. Все это делал опытный электрик.
ПыСы: описано как можно подробнее (то что делал сам под чутким руководством электрика), сам в этом не особо понимаю. |
29.01.2014, 22:49 | #17 |
самокатчик ♀
Регистрация: 25.05.2010
Сообщения: 66
Вес репутации: 22 |
Главное когда бьешь арматуру в землю - не заземлиться на кабель связистов или электриков поэтому лучше уточнить по инженерным сетям на участке.
|
30.01.2014, 11:45 | #18 |
самокатчик ♀
Регистрация: 24.06.2013
Возраст: 37
Сообщения: 49
Вес репутации: 0 |
|
03.02.2014, 11:27 | #19 |
мопедист ♠
|
Делай треугольник со стороной 2м, по углам круг D18 длиной по 3м, обвариваешь полосой 40мм, в дом заводишь катанкой 8мм, я тебе точно говорю что даже на песке получишь максимум 6ом, а на земле 2-4 будет, что соответствует ПУЭ.
Узо и дифы на одной фазе вообще никакого отношения к заземлению не имеют, и работают не зависимо от наличия земли. На 3-х фазах земля обязательна. Советую не ставить УЗО, смысла большого в нем нет, только место в щите занимают, собирай все на обычных автоматах, а группы которые будут во влажных помещениях или рядом с влажными процессами подключи через ДИФ. Если ввод в дом по воздуху, то на вводе поставь ограничители перенапряжения, по отдельности на L и на N, что бы если гроза по проводам шарахнет, в доме ничего не сгорело.
__________________
Последний раз редактировалось Dim@, 03.02.2014 в 11:31 |