29.03.2017, 13:46 | #1 |
мотоциклист !
Регистрация: 20.06.2013
Возраст: 49
Сообщения: 523
Вес репутации: 310 |
котёл FERROLI ARENA F 20
ремонтники приговорили котёл. говорят полетели циркуляционный насос и мотор трехходового клапана. как лучше поступить. покупать запчасти или же поменять котёл. жду любые советы.
|
29.03.2017, 16:38 | #2 |
кочевник ♂
Регистрация: 09.01.2007
Возраст: 54
Сообщения: 3,812
Вес репутации: 973 |
В принципе насос и клапан меняются не так сложно. Вопрос в стоимости деталей. Дорогой ценник озвучили?
Сам вчера мастера вызывал (у тёщи котёл KoreaStar мозги пудрить начал), так вот, начал подумывать купить новый котёл - цена нового Bosch и ему подобных - 32-35 тыс. Так что посчитай, как будет выгоднее. Если он тебя устраивал по всем параметрам, то наверное можно и отремонтировать. А вот если замудохался его ремонтировать, то это просто судьба. Сезон-то отопительный к концу подошёл.
__________________
Не дождутся!!! |
29.03.2017, 17:12 | #3 |
мотоциклист !
Регистрация: 20.06.2013
Возраст: 49
Сообщения: 523
Вес репутации: 310 |
его поставили то только летом.
железки через инет порядка 13000. другой ставить,там всю подводку переделывать надо. |
29.03.2017, 18:03 | #4 |
кочевник ♂
Регистрация: 09.01.2007
Возраст: 54
Сообщения: 3,812
Вес репутации: 973 |
Быстро что-то он накрылся. А гарантия?
Плюс работа. Не узнавал сколько? Дороговато уже получается. Ничего там страшного. Четыре трубы полипропиленовые отрезать и заново подогнать. Ну час-полтора от силы. А если труба выхлопная подойдёт - ещё экономия пару тысяч.
__________________
Не дождутся!!! |
29.03.2017, 19:48 | #5 |
мотоциклист !
Регистрация: 20.06.2013
Возраст: 49
Сообщения: 523
Вес репутации: 310 |
запуск не сервисники производили.
пока не узнавал. ну я в этом не шарю. Последний раз редактировалось дядя Саша73, 29.03.2017 в 19:51 Причина: ошибки |
29.03.2017, 22:20 | #6 |
кочевник ♂
Регистрация: 09.01.2007
Возраст: 54
Сообщения: 3,812
Вес репутации: 973 |
Саш, а в чём там шарить? У тебя четыре трубы с водой: подача, обратка, ввод холодной воды, выход горячей воды, ну и гибкий шланг с газом. Всё. Проблем то - слить воду с котла, открутить пять гаек снизу и трубу сверху, снять старый котёл, повесить новый, соединить с выхлопом, подвести и подключить трубы согласно инструкции.
А вот первый пуск надо спеца вызывать делать. Он там с циркуляционного насоса воздух должен выпустить и проверить ещё кучу настроек.
__________________
Не дождутся!!! |
30.03.2017, 06:04 | #7 | |
мотоциклист !
Регистрация: 20.06.2013
Возраст: 49
Сообщения: 523
Вес репутации: 310 |
Цитата:
|
|
30.03.2017, 09:02 | #8 |
ЖЖ ○
|
вот именно - штампик поставить и получить с тебя три рубля....
|
30.03.2017, 18:00 | #9 |
мотоциклист !
Регистрация: 20.06.2013
Возраст: 49
Сообщения: 523
Вес репутации: 310 |
вот и про то.
закажу я наверное запы с инета. и поставлю сам. на новый котёл и установку-жаба душит. |
30.03.2017, 21:05 | #10 |
велосипедист ♦
Регистрация: 22.11.2016
Сообщения: 158
Вес репутации: 250 |
Подскажите,у меня газовый котел на отопление плюс идет через него проточная,заходит холодная выходит теплая, на лето отопление отключаю и с ним горячая вода тю тю,купил я водонагреватель газовый отдельно от котла,а вопрос в том что я отрезал подачу холодной воды в отопительный котел и не стал туда делать подачу,там может что нить сгореть в котле т.к. воды нет в нем?
|
30.03.2017, 21:42 | #11 |
Великий и Ужасный
ЖЖ ○
Регистрация: 21.12.2006
Сообщения: 1,629
Вес репутации: 600 |
сгорить то не сгорит, но котел работать не будет, завоздушится. + есть возможность что автоматика отрубит подачу газа (не на всех) А вот эта шляпа может принести проблем. ЕСли отрезал подачу холодной воды то обязательно нужно врезать расширительный бачок
вот такой в герметичную ситему (закрытую) Расширительный бачок в закрытой системе отопления (герметичной) врезается в любое удобное место. если система отопления воздушная (открытая) то расширительный бачек врезается в наивысшую точку подъема вот так.
__________________
....Кто мы, зачем мы здесь, живы мы,или нет-дикой пчеле все равно.Мир для нее внизу- только дорога цветов... поддержка сайта добровольными пожертвованиямиЯндекс кошелёк 41001876570803 |
30.03.2017, 21:54 | #12 |
велосипедист ♦
Регистрация: 22.11.2016
Сообщения: 158
Вес репутации: 250 |
батареи горячие пока,отрезал часа 3 назад, все что остыло за это время пока трубы менял,все нагрелось,отопление к нему идет отдельно с верху расширительный бак для воды
|
30.03.2017, 21:55 | #13 |
велосипедист ♦
Регистрация: 22.11.2016
Сообщения: 158
Вес репутации: 250 |
можно сказать как по рисунку
|
30.03.2017, 21:57 | #14 |
велосипедист ♦
Регистрация: 22.11.2016
Сообщения: 158
Вес репутации: 250 |
ток подпитки нет я сам ведрами с верху заливаю когда мало воды
|
30.03.2017, 22:00 | #15 |
Великий и Ужасный
ЖЖ ○
Регистрация: 21.12.2006
Сообщения: 1,629
Вес репутации: 600 |
ну тогда ты ты просто отрезал запиточный кран. Если есть расширительный бачок сверху то эта система абсолютно рабочая. Только раз в 12-14 дней надо доливать воду в бачок.
__________________
....Кто мы, зачем мы здесь, живы мы,или нет-дикой пчеле все равно.Мир для нее внизу- только дорога цветов... поддержка сайта добровольными пожертвованиямиЯндекс кошелёк 41001876570803 |
30.03.2017, 22:13 | #16 |
велосипедист ♦
Регистрация: 22.11.2016
Сообщения: 158
Вес репутации: 250 |
ну да геморой ток один с доливанием,то есть можно оставить как есть не чего не будет,а то я хотел завести вход а на выход просто кран поставить и все
|
30.03.2017, 22:19 | #17 |
Великий и Ужасный
ЖЖ ○
Регистрация: 21.12.2006
Сообщения: 1,629
Вес репутации: 600 |
подводка воды с низу нужна только для заполнения системы водой. И то после какого нибудь ремонта когда система вся пустая. Вода поднимаясь снизу вверх практически никогда не завоздушивается в отличии когда систему заполняют сверху. Воздух натыкается на воду текущую сверху и ему некуда выходить. Все, пузырь воздушный есть и система не работает.
Правда когда система заполнена то по большому счету пофиг откуда дополнять (доливать) до уровня. Сверху так сверху. Короче в твоем случае всё пучком. Воздушные пузырьки даже если и возникнут то они будут небольшими и легко выйдут в самую верхнюю точку, то есть в расширительный бачок.
__________________
....Кто мы, зачем мы здесь, живы мы,или нет-дикой пчеле все равно.Мир для нее внизу- только дорога цветов... поддержка сайта добровольными пожертвованиямиЯндекс кошелёк 41001876570803 |
30.03.2017, 22:26 | #18 |
велосипедист ♦
Регистрация: 22.11.2016
Сообщения: 158
Вес репутации: 250 |
Есть еще вопрос,газовый нагреватель куплен но еще в пути у него я так понимаю тоже есть место куда надевается гофра,я хотел как нибудь соединить гофру от нагреватель к гофре от котла ,это реально тройник сделать? А что б понятно было я завтра сфоткаю
|
30.03.2017, 22:37 | #19 |
Великий и Ужасный
ЖЖ ○
Регистрация: 21.12.2006
Сообщения: 1,629
Вес репутации: 600 |
нет, нельзя!
Особенно если у тебя котел или колонка открытого типа. Смори что может произойти. Газовая колонка висит на стене обычно выше котла. Котел включился и угарные газы пошли по гофре вверх в колонку, а оттуда в комнату. короче вся семья может просто утром не проснуться. Оно тебе надо?
__________________
....Кто мы, зачем мы здесь, живы мы,или нет-дикой пчеле все равно.Мир для нее внизу- только дорога цветов... поддержка сайта добровольными пожертвованиямиЯндекс кошелёк 41001876570803 |
30.03.2017, 22:39 | #20 |
велосипедист ♦
Регистрация: 22.11.2016
Сообщения: 158
Вес репутации: 250 |
то есть отдельно выводить на улицу,надо ток дыру пробить и вытащить гофру или еще что то нужно?
|
31.03.2017, 08:37 | #21 |
Великий и Ужасный
ЖЖ ○
Регистрация: 21.12.2006
Сообщения: 1,629
Вес репутации: 600 |
да. объединять дымоходы можно но в строго определённых случаях. Поверь что дешевле будет отдельную дырку продолбить. Постарайся тогда приобрести газовый котел с закрытой камерой сгорания. Вот как на картинке
У него забор воздуха и отвод газов идет с улицы. Штука для частных домов и коттеджей очень удобная. Не надо строить громоздкий и дорогостоящий дымоход и потом получать на него паспорт. Достаточно сделать соответствующую размерам отверстие и вся недолга.
__________________
....Кто мы, зачем мы здесь, живы мы,или нет-дикой пчеле все равно.Мир для нее внизу- только дорога цветов... поддержка сайта добровольными пожертвованиямиЯндекс кошелёк 41001876570803 |
31.03.2017, 20:29 | #22 |
велосипедист ♦
Регистрация: 22.11.2016
Сообщения: 158
Вес репутации: 250 |
купил я вот такую колонку,на нее ток хватило https://saray.ru/catalog/detail/kolo...aya_neva_4511/
|
31.03.2017, 20:31 | #23 |
велосипедист ♦
Регистрация: 22.11.2016
Сообщения: 158
Вес репутации: 250 |
|
31.03.2017, 20:34 | #24 |
велосипедист ♦
Регистрация: 22.11.2016
Сообщения: 158
Вес репутации: 250 |
|
31.03.2017, 20:41 | #25 |
Великий и Ужасный
ЖЖ ○
Регистрация: 21.12.2006
Сообщения: 1,629
Вес репутации: 600 |
колонка конечно не прямо вот что бу ух, лет на 3-5 хватит однозначно. У меня такая же была. С начало будет ***** мозг батареечный блок, затем перестанет регулироватся подача и температура. Мамка такую же купила хотя я ей запретил. Через 3 года сдохла плата управления. Меняли.
+ Ей надо нормальный дымоход утепленный ибо в морозы дымоход может перемерзнуть из-за переодичности работ. В общем самый что ни на есть бюджетный вариант на скорую руку который года на 3 выручит.
__________________
....Кто мы, зачем мы здесь, живы мы,или нет-дикой пчеле все равно.Мир для нее внизу- только дорога цветов... поддержка сайта добровольными пожертвованиямиЯндекс кошелёк 41001876570803 |
31.03.2017, 20:47 | #26 |
велосипедист ♦
Регистрация: 22.11.2016
Сообщения: 158
Вес репутации: 250 |
ну так китайскую что ль покупать? Там были еще занусси за 7 с чем то
|
01.04.2017, 18:52 | #27 |
велосипедист ♦
Регистрация: 22.11.2016
Сообщения: 158
Вес репутации: 250 |
Короче подключил я обратно котел,но при полностью открытом кране он не успевает нагревать воду идет холодная вода,если чуть приоткрыть она идет теплая,пока не поставил бочку с насосом вода еле текла но была горячая ,сейчас 2.4 атмосферы и не хрена не успевает, я че думаю если газовый водонагреватель нева подключить и пустить через газовый котел будет от этого толк?
|
01.04.2017, 19:16 | #28 |
Великий и Ужасный
ЖЖ ○
Регистрация: 21.12.2006
Сообщения: 1,629
Вес репутации: 600 |
смотри паспорт на газовую колонку. Там есть максимальные показатели по пропускной способности. По опыту могу сказать что максимально подъем температуры происходит в пределах 35°-38°. Если на входе будет вода в +4 то на выходе будет максимально 42°-44°. Но это на максимальном протоке. Если уменьшить напор увеличится и выходная температура. Это стандартная регулировка любого котла и газовой колонки.
Пускать воду через котел на колонку неразумно. Летом будешь только ржавчиной с котла забивать теплообменник колонки. В общем не надо.
__________________
....Кто мы, зачем мы здесь, живы мы,или нет-дикой пчеле все равно.Мир для нее внизу- только дорога цветов... поддержка сайта добровольными пожертвованиямиЯндекс кошелёк 41001876570803 |
01.04.2017, 19:25 | #29 |
велосипедист ♦
Регистрация: 22.11.2016
Сообщения: 158
Вес репутации: 250 |
спс за консультацию
|